民國114年 第1梯次 配電線路裝修甲級 學科
第65題
台灣電力公司架空配電線路橫擔裝置作業,下列敘述何者正確?
題目
台灣電力公司架空配電線路橫擔裝置作業,下列敘述何者正確?
- (1) 單橫擔在電桿上之位置,應設於電桿負載側
- (2) 橫擔如略有彎曲,彎曲之方向應向下
- (3) 橫擔如略有彎曲,彎曲之方向應背向受力較小之一方
- (4) 角桿之橫擔在電桿上之方位,應沿線路轉彎角之平分線裝設
官方答案
(1) 單橫擔在電桿上之位置,應設於電桿負載側、(4) 角桿之橫擔在電桿上之方位,應沿線路轉彎角之平分線裝設
解析
橫擔安裝要領:單橫擔應裝在電桿的負載側(即導線張力側),讓導線張力由橫擔與電桿共同承擔,避免電桿單側受彎。橫擔若略有彎曲,彎曲方向應向上(凸面朝上),待導線下壓後會自然拉直,所以「向下」的說法錯誤;彎曲方向也不是背向受力較小的一方。角桿因線路轉彎,橫擔必須沿轉彎角的平分線裝設,使兩側導線張力互相抵消,電桿才不會承受扭轉彎矩。故1、4正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。