民國114年 第1梯次 配電線路裝修甲級 學科

第73題

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」變壓器結線作業,變壓器二次引接線施工法何者正確?

題目

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」變壓器結線作業,變壓器二次引接線施工法何者正確?

  1. (1) 引接線彎曲處宜折彎成直角
  2. (2) 引接線宜由內向外與低壓線連接
  3. (3) 引接線彎曲處宜折彎成適當弧形
  4. (4) 引接線宜由外向內與低壓線連接

官方答案

(2) 引接線宜由內向外與低壓線連接、(3) 引接線彎曲處宜折彎成適當弧形

解析

變壓器二次引接線應順著導線自然方向施工,彎曲處做成適當弧形,不可折成直角;直角會使導體應力集中、絕緣受損,且熱脹冷縮時容易鬆脫。引接線並應由內向外與低壓線連接,使線路排列整齊,避免跨越變壓器本體及相互摩擦;由外向內會增加交叉碰觸風險。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料