民國114年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第26題
受電電壓為三相11.4kV,契約容量為1,000kW,功率因數為0.8 之高壓用戶,裝設附變比器電表 以計量電度時,其最適當之比流器額定為
題目
受電電壓為三相11.4kV,契約容量為1,000kW,功率因數為0.8 之高壓用戶,裝設附變比器電表 以計量電度時,其最適當之比流器額定為
- (1) 150/5A
- (2) 50/5A
- (3) 100/5A
- (4) 200/5A
官方答案
(3) 100/5A
解析
三相負載視在功率 S=P/功率因數=1000/0.8=1250 kVA,線電流 I=S/(√3×11.4 kV)=1250/(1.732×11.4)≈63.3 A。比流器一次額定應大於最大負載電流並留有裕度;50/5 A 低於負載電流,150/5 A 與 200/5 A 過大,計量靈敏度較差,故選 100/5 A。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。