民國114年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科

第46題

變壓器之短路試驗係測定變壓器之

題目

變壓器之短路試驗係測定變壓器之

  1. (1) 鐵損
  2. (2) 效率
  3. (3) 電壓調整率
  4. (4) 銅損

官方答案

(4) 銅損

解析

短路試驗是將變壓器低壓側短路,高壓側施加降低電壓,使繞組流通額定電流。由於外加電壓很低,鐵損可忽略,瓦特計所測功率主要為繞組電阻造成的銅損(I²R)。開路試驗才是測鐵損;效率與電壓調整率需由試驗結果另行計算,不能直接由短路試驗讀出。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料