民國114年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第69題
台灣電力公司高壓電力電纜施作直流耐壓試驗時應注意事項,下列敘述何者正確?
題目
台灣電力公司高壓電力電纜施作直流耐壓試驗時應注意事項,下列敘述何者正確?
- (1) 試驗電壓應加於導體與外半導電層之間
- (2) 加壓之初,昇壓速度必須均穩,到達100%電壓之時間應在10~60 秒之內
- (3) 初加電壓不得超過交流額定電壓值之1.6 倍
- (4) 有外半導電層者加壓時間
官方答案
(1) 試驗電壓應加於導體與外半導電層之間、(2) 加壓之初,昇壓速度必須均穩,到達100%電壓之時間應在10~60 秒之內、(4) 有外半導電層者加壓時間
解析
高壓電纜直流耐壓試驗是把試驗電壓加在導體與外半導電層(遮蔽層)之間,使電場直接作用於主絕緣;昇壓須平穩,自零升至100%試驗電壓應控制在10~60秒內,避免衝擊;有外半導電層之電纜加壓時間為15分鐘,以確認絕緣無瑕疵。初加電壓係依規定之試驗電壓值分段施加,並非以交流額定電壓的1.6倍為上限,故第3項不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。