民國114年 第2梯次 延期考區 配電線路裝修甲級 學科
第21題
如下圖,單相三線200/100V 線路供A、B 兩盞白熾燈,A 燈額定為100V400W,B 燈額定為 100V100W,如中性線中斷時,則B 燈消耗功率約為
題目
