民國114年 第2梯次 延期考區 配電線路裝修甲級 學科

第25題

一60Hz、22kV 三相系統電路,接入一具激磁電流2.5%、阻抗6%、容量2000kVA 變壓器,當變 壓器滿載時,無效功率為

題目

一60Hz、22kV 三相系統電路,接入一具激磁電流2.5%、阻抗6%、容量2000kVA 變壓器,當變 壓器滿載時,無效功率為

  1. (1) 120kVAR
  2. (2) 50kVAR
  3. (3) 500kVAR
  4. (4) 170kVAR

官方答案

(4) 170kVAR

解析

變壓器滿載時的無效功率(虛功率)由兩部分組成:激磁無功(無載損失對應)與阻抗無功(漏抗對應)。公式為 Q=S×%/100。激磁無功=2000kVA×2.5%=50kVAR;阻抗無功=2000kVA×6%=120kVAR。滿載總無效功率=50+120=170kVAR。故答案為170kVAR。激磁電流反映鐵損側無功,阻抗百分比反映繞組漏抗無功,兩者皆以額定容量為基準計算。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料