民國114年 第2梯次 延期考區 配電線路裝修甲級 學科
第3題
依據台灣電力公司「架空配電線路器材」,避雷器為一種斷續作用之元件,其主要任務在於消除 來自雷擊或系統異常之突波電壓,配電線路用避雷器附有隔離器,當避雷器發生故障…
題目
依據台灣電力公司「架空配電線路器材」,避雷器為一種斷續作用之元件,其主要任務在於消除 來自雷擊或系統異常之突波電壓,配電線路用避雷器附有隔離器,當避雷器發生故障,隔離器能 自動隔離
- (1) 特性元件
- (2) 電源端引線
- (3) 接地端引線
- (4) 絕緣托架 ,表示避雷器已故障
官方答案
(3) 接地端引線
解析
配電線路避雷器附設的隔離器串接在避雷器的接地端引線上。避雷器正常時隔離器導通,突波電流可經接地引線洩放;當避雷器劣化故障形成短路時,故障電流使隔離器動作熔斷,自動切斷接地端引線,把故障避雷器與系統隔離,避免持續接地故障影響供電及設備安全。現場若看到接地引線已斷開,即表示避雷器故障,應予更換。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。