民國114年 第2梯次 延期考區 配電線路裝修甲級 學科

第33題

一瓦時計記錄之用電量為5kWH,其所聯結之PT 規範為6,600/110V、CT 為500/5A,則其實際 用電度數為

題目

一瓦時計記錄之用電量為5kWH,其所聯結之PT 規範為6,600/110V、CT 為500/5A,則其實際 用電度數為

  1. (1) 25,000kWH
  2. (2) 50,000kWH
  3. (3) 30,000kWH
  4. (4) 35,000kWH

官方答案

(3) 30,000kWH

解析

瓦時計須先經比壓器(PT)降壓、比流器(CT)降流才能計量,因此實測度數必須乘上倍數。倍數=(PT一次側/二次側)×(CT一次側/二次側)=(6,600/110)×(500/5)=60×100=6,000。實際用電度數=5kWH×6,000=30,000kWH。選項1的25,000、選項2的50,000、選項4的35,000均與6,000倍之計算結果不符,故選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料