民國114年 第2梯次 延期考區 配電線路裝修甲級 學科
第45題
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,架空高壓電纜與吊線綁紮法係使用黑色8mm2PVC 電 線一條沿高壓電纜與吊線每
題目
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,架空高壓電纜與吊線綁紮法係使用黑色8mm2PVC 電 線一條沿高壓電纜與吊線每
- (1) 0.5
- (2) 0.3
- (3) 0.9
- (4) 0.7 m 處綁紮一處
官方答案
(1) 0.5
解析
依台灣電力公司「架空配電線路施工」相關規定,架空高壓電纜以吊線(支持線)承載時,須以黑色 8mm² PVC 電線將電纜與吊線綁紮固定,綁紮間隔採每 0.5 公尺一處,使電纜荷重均勻分布於吊線,避免因風吹擺動或自重造成電纜滑移、磨損及應力集中,故選 1。0.3 公尺間隔過密,耗費材料與工時;0.7 與 0.9 公尺間隔過大,固定點不足,電纜容易下垂、滑動並與吊線摩擦,故不採用。施工時綁紮應均勻、緊實,且綁紮線端頭須收妥,避免日後鬆脫。