民國114年 第2梯次 延期考區 配電線路裝修甲級 學科
第6題
於配電室敷設高壓電纜,其垂直者部分應以固定帶固定,兩固定帶之間隔應在
題目
於配電室敷設高壓電纜,其垂直者部分應以固定帶固定,兩固定帶之間隔應在
- (1) 0.9
- (2) 1.5
- (3) 1.2
- (4) 1.8 公尺以下
官方答案
(2) 1.5
解析
依台電架空配電線路施工相關規定,配電室內敷設高壓電纜時,垂直部分必須以固定帶固定,目的是承受電纜自重及短路時產生的電磁力,避免電纜位移、磨損絕緣或拉扯接頭。垂直段的兩固定帶間隔應在1.5公尺以下;水平敷設時因重力方向不同,間隔通常更密。若間隔過大,電纜會因自重下垂、夾具受力集中,長期可能造成絕緣劣化。因此本題選1.5公尺。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。