民國114年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第42題
500MCM 電纜屋外終端接頭施作,壓接「壓接端子」時,應選擇之壓縮鍵為
題目
500MCM 電纜屋外終端接頭施作,壓接「壓接端子」時,應選擇之壓縮鍵為
- (1) U29RT
- (2) U34RT
- (3) U27RT
- (4) U36RT
官方答案
(2) U34RT
解析
500 MCM 電纜屋外終端之壓接端子,須使用對應線徑的壓縮鍵。U34RT 是 500 MCM 端子常用之壓縮鍵,能使壓接部位達到規定的壓縮比與接觸面積;若使用 U29RT、U27RT 或 U36RT,因其對應線徑不同,可能造成壓接不足、端子變形或接頭發熱。