民國114年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第67題
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,電壓降百分比係對標稱電壓之比值,下列各項限制 何者正確?
題目
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,電壓降百分比係對標稱電壓之比值,下列各項限制 何者正確?
- (1) 高壓線2%
- (2) 接戶線1~1.5%
- (3) 低壓線2.5~3%
- (4) 低壓線及接戶線合計不得超過 4%
官方答案
(2) 接戶線1~1.5%、(3) 低壓線2.5~3%、(4) 低壓線及接戶線合計不得超過 4%
民國114年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第67題
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,電壓降百分比係對標稱電壓之比值,下列各項限制 何者正確?
(2) 接戶線1~1.5%、(3) 低壓線2.5~3%、(4) 低壓線及接戶線合計不得超過 4%