民國114年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第70題
台灣電力公司為確保其配電線路各種接頭之壓接品質,訂定油壓壓接工具之檢驗期限及壓力合 格範圍,下列敘述何者正確?
題目
台灣電力公司為確保其配電線路各種接頭之壓接品質,訂定油壓壓接工具之檢驗期限及壓力合 格範圍,下列敘述何者正確?
- (1) 每6 個月檢驗1 次
- (2) 壓力檢驗合格範圍為11.2〜12 噸
- (3) 每3 個月檢驗1 次
- (4) 壓力檢驗合格範圍為10.2〜11.4 噸
官方答案
(3) 每3 個月檢驗1 次、(4) 壓力檢驗合格範圍為10.2〜11.4 噸