民國114年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第75題
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,熔絲設備之啟斷電流額定,下列敘述何者正確?
題目
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,熔絲設備之啟斷電流額定,下列敘述何者正確?
- (1) 熔絲設備之對稱啟斷電流額定應≧其裝置點之最大對稱故障電流
- (2) 後援型限流熔絲與其它熔絲作協調保護時,兩熔絲之時間-電流特性曲線交叉點電流值應≧後援型限流熔絲之最小啟斷電流額定
- (3) 前衛型限流熔絲與其它熔絲作協調保護時,兩熔絲之時間-電流特性曲線交叉點電流值應≧後援型限流熔絲之最小啟斷電流額定
- (4) 熔絲設備之非對稱啟斷電流額定應≧其裝置點1.6 倍對稱啟斷電流額定
官方答案
(1) 熔絲設備之對稱啟斷電流額定應≧其裝置點之最大對稱故障電流、(2) 後援型限流熔絲與其它熔絲作協調保護時,兩熔絲之時間-電流特性曲線交叉點電流值應≧後援型限流熔絲之最小啟斷電流額定、(4) 熔絲設備之非對稱啟斷電流額定應≧其裝置點1.6 倍對稱啟斷電流額定
解析
依台電地下配電線路設計:熔絲設備之對稱啟斷電流額定應≧裝置點最大對稱故障電流(選項 1 正確);後援型限流熔絲與其他熔絲協調時,兩者時間—電流特性曲線交叉點電流值應≧後援型限流熔絲之最小啟斷電流額定,以確保協調(選項 2 正確);熔絲之非對稱啟斷電流額定應≧裝置點 1.6 倍對稱啟斷電流額定,以涵蓋直流偏移之非對稱故障(選項 4 正確)。選項 3 誤將「後援型」寫為「前衛型」,故不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。