民國115年 第1梯次 配電線路裝修甲級 學科
第55題
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,地下配電線路高壓分歧線過電流保護設備之額定連 續電流應考慮
題目
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,地下配電線路高壓分歧線過電流保護設備之額定連 續電流應考慮
- (1) 正常負載電流40A 及環路轉供時之最高負載電流80A
- (2) 正常負載電流50A 及環路轉供時之最高負載電流100A
- (3) 正常負載電流60A 及環路轉供時之最高負載電流120A
- (4) 正常負載電流30A 及環路轉供時之最高負載電流60A
官方答案
(2) 正常負載電流50A 及環路轉供時之最高負載電流100A
解析
依台電「地下配電線路設計」,高壓分歧線過電流保護設備(NX限流熔絲)之額定連續電流,應同時考量正常負載電流與環路轉供時之最高負載電流,其設計基準值為正常50A、環路轉供最高100A。選項1、3、4之40/80、60/120、30/60均非該規範之基準值。故選項2正確。