民國115年 第1梯次 配電線路裝修甲級 學科
第63題
管內敷設三條高壓電纜時,有關其遮蔽層損失之論述何者正確?
題目
管內敷設三條高壓電纜時,有關其遮蔽層損失之論述何者正確?
- (1) 電纜以平排緊密敷設之損失等於正三角形緊密排列之損失
- (2) 電纜以平排間隔加大敷設之損失大於緊密排列之損失
- (3) 與排列方式無關
- (4) 電纜成正三角形緊密排列時損失最小
官方答案
(2) 電纜以平排間隔加大敷設之損失大於緊密排列之損失、(4) 電纜成正三角形緊密排列時損失最小
解析
三條單心高壓電纜通電時,三相磁場會在遮蔽層感應環流而產生損失。正三角形緊密排列之三相磁場相互抵消最佳,遮蔽層損失最小;平排間隔加大時磁場抵消變差,損失反而增大。平排緊密與正三角緊密之損失並不相等,且損失與排列方式有關,故選2、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。