民國115年 第1梯次 配電線路裝修甲級 學科

第70題

台灣電力公司高壓電力電纜施作直流耐壓試驗時應注意事項,下列敘述何者正確?

題目

台灣電力公司高壓電力電纜施作直流耐壓試驗時應注意事項,下列敘述何者正確?

  1. (1) 有外半導電層者加壓時間15 分鐘
  2. (2) 加壓之初,昇壓速度必須均穩,到達100%電壓之時間應在10~60 秒之內
  3. (3) 初加電壓不得超過交流額定電壓值之1.6 倍
  4. (4) 試驗電壓應加於導體與外半導電層之間

官方答案

(1) 有外半導電層者加壓時間15 分鐘、(2) 加壓之初,昇壓速度必須均穩,到達100%電壓之時間應在10~60 秒之內、(4) 試驗電壓應加於導體與外半導電層之間

官方資料