民國115年 第1梯次 配電線路裝修甲級 學科

第76題

依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,配電饋線之保護協調原則,下列敘述何者正確?

題目

依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,配電饋線之保護協調原則,下列敘述何者正確?

  1. (1) 前衛保護裝置清除永久性故障之動作應較後衛保護裝置快
  2. (2) 短暫性故障不致使全饋線停電
  3. (3) 永久性故障應於最短時間內由保護系統隔離將停電區域縮小於最小範圍
  4. (4) 前衛保護裝置清除短暫性故障之動作應較後衛保護裝置慢

官方答案

(1) 前衛保護裝置清除永久性故障之動作應較後衛保護裝置快、(2) 短暫性故障不致使全饋線停電、(3) 永久性故障應於最短時間內由保護系統隔離將停電區域縮小於最小範圍

解析

保護協調要求前衛保護裝置先動作,後衛保護裝置僅在前衛失效時延時補救,因此永久性故障應由前衛較後衛快速清除。短暫性故障可藉復閉器重新送電,或由下游保護設備局部隔離,不應造成全饋線停電;永久性故障則應在最短時間內隔離,把停電範圍縮到最小。第4項把前衛說成較後衛慢,違反選擇性原則。