第79題

依據台灣電力公司「地下配電線路維護」,低壓孔蓋漏電防範措施,下列敘述何者正確?

題目

依據台灣電力公司「地下配電線路維護」,低壓孔蓋漏電防範措施,下列敘述何者正確?

  1. (1) 新增設電纜接頭,應採用預張式或灌膠式接頭,不得採用綁紮式接頭
  2. (2) 孔內電纜或接頭於施工後,應確實將低壓電纜及接頭往下壓,以避免導線鼓起碰觸孔蓋致破皮漏電
  3. (3) 既設線路未符合者應檢討改善線路或接頭裝置,若有困難者則至少離手孔蓋架底部15 公分以上,並在電纜及手孔蓋間,使用FRP 絕緣積層板加強隔離
  4. (4) 既設線路未符合者應檢討改善線路或接頭裝置,若有困難者則至少離手孔蓋架底部10 公分以上,並在電纜及手孔蓋間,使用FRP 絕緣積層板加強隔離

官方答案

(1) 新增設電纜接頭,應採用預張式或灌膠式接頭,不得採用綁紮式接頭、(2) 孔內電纜或接頭於施工後,應確實將低壓電纜及接頭往下壓,以避免導線鼓起碰觸孔蓋致破皮漏電、(3) 既設線路未符合者應檢討改善線路或接頭裝置,若有困難者則至少離手孔蓋架底部15 公分以上,並在電纜及手孔蓋間,使用FRP 絕緣積層板加強隔離

解析

依台電「地下配電線路維護」規定,新增低壓電纜接頭應採用預張式或灌膠式,不得使用綁紮式;施工後須將電纜及接頭下壓,避免鼓起碰觸孔蓋造成破皮漏電。既設線路若改善困難,至少應距手孔蓋架底部15公分以上,並以FRP絕緣積層板隔離,10公分不足。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。