民國92年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科

第22題

三具50 K V A 變壓器△-△結線以3 ψ 220 V 供電,倘其中一具故障,可暫以二具V - V 結線仍 3 ψ 220 V 供電,其總供電容量則僅為

題目

三具50 K V A 變壓器△-△結線以3 ψ 220 V 供電,倘其中一具故障,可暫以二具V - V 結線仍 3 ψ 220 V 供電,其總供電容量則僅為

  1. (1) 100
  2. (2) 95
  3. (3) 90
  4. (4) 86 K V A

官方答案

(4) 86 K V A

解析

三具50KVA變壓器△-△全容量=3×50=150KVA。若故障一具改採V-V(開角形)結線,以二具各50KVA供電,其總供電容量=√3×單具額定=1.732×50=86.6KVA,亦等於√3/2×(50+50)=86.6KVA,約為全容量1/√3(57.7%)。題目取86KVA,故選項4正確。選項1之100KVA為二具額定和,未計V-V容量折減。