民國93年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科
第40題
支線之裝置仰角以:
題目
支線之裝置仰角以:
- (1) 30 °
- (2) 45 °
- (3) 60 °
- (4) 75 ° 為最佳
官方答案
(2) 45 °
解析
支線(拉線)的裝置仰角以45°最佳。此時支線拉力可分解為水平與垂直兩分量,且兩分量相等,能有效抵抗導線的不平衡張力,並將部分力量傳遞至地面錨錠;角度過小會使支線拉力及電桿彎矩增大,角度過大則水平抵抗力不足,材料使用也較不經濟。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。