民國96年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第11題

活線作業前,作業負責人應請變電所值班員將作業饋線之

題目

活線作業前,作業負責人應請變電所值班員將作業饋線之

  1. (1) 接地電驛
  2. (2) 過流電驛
  3. (3) 復閉電驛
  4. (4) 方向性電驛自動改為手動

官方答案

(3) 復閉電驛

解析

活線作業中線路若發生瞬間故障,復閉電驛會自動重新送電,將使仍接觸帶電部位的作業人員遭受電擊,因此作業前作業負責人應請變電所值班員將該作業饋線的復閉電驛改為手動(停用自動復閉),作業結束後再恢復。接地電驛、過流電驛、方向性電驛屬保護電驛,作用在偵測故障並跳脫,與防止自動再送電無關。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。