民國96年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第12題
導線的安全拉力與最高耐拉強度之比例為
題目
導線的安全拉力與最高耐拉強度之比例為
- (1) 1 :1
- (2) 1 :2
- (3) 1:3
- (4) 1 :4
官方答案
(3) 1:3
解析
導線的安全拉力與最高耐拉強度比為 1:3,即安全係數取 3。設計時容許拉力=最高耐拉強度÷3,保留足夠餘裕承受風壓、振動、溫度變化及施工誤差,避免導線因短暫過載而超過容許應力或斷裂。此比例是架空線路機械強度設計的基本原則。