民國96年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第41題
額定容量25 K V A 單相變壓器三具接成Δ 結線供電,因其中一具故障,則改接成V 結線繼續 供給三相負載,在不超載情況下,則三相負載應限制在
題目
額定容量25 K V A 單相變壓器三具接成Δ 結線供電,因其中一具故障,則改接成V 結線繼續 供給三相負載,在不超載情況下,則三相負載應限制在
- (1) 50
- (2) 57
- (3) 85
- (4) 100 % 以內
官方答案
(2) 57
解析
三具25 kVA單相變壓器接成Δ結線時,總容量為3×25=75 kVA。其中一具故障後改接成V-V結線,V結線可利用的容量為單相容量乘√3,即1.732×25≒43.3 kVA;與原Δ結線容量相比,43.3÷75≒0.577,亦即約57.7%。因此在不超載前提下,三相負載應限制在57%以內。選項50%過於保守、未用滿容量;85%、100%則會使變壓器過載。故選57%。