民國100年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第22題

交連P E 電纜其導體經常使用溫度最高為

題目

交連P E 電纜其導體經常使用溫度最高為

  1. (1) 80 °C
  2. (2) 90 °C
  3. (3) 130 °C
  4. (4) 250 °C

官方答案

(2) 90 °C

解析

交連PE(XLPE)電纜採用交聯聚乙烯絕緣,耐熱性優於一般塑膠絕緣,其導體容許連續運轉的最高溫度為90°C,因此可承載較大電流。80°C、130°C均非XLPE導體的經常使用溫度;250°C則是短路故障時的容許溫度,不能與常態運轉溫度混為一談。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料