民國100年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第4題

三相四線式高壓中角度裝桿方式,應使用

題目

三相四線式高壓中角度裝桿方式,應使用

  1. (1) 裝腳礙子三個、懸垂礙子六個
  2. (2) 裝腳礙子六個
  3. (3) 裝腳礙子六個、懸垂礙子六個
  4. (4) 懸垂礙子六個裝桿

官方答案

(1) 裝腳礙子三個、懸垂礙子六個

解析

三相四線式高壓線路遇中角度裝桿時,角度側導線承受較大的不平衡張力,不能只用裝腳礙子綁紮,須改用懸垂(耐張)礙子夾持,三相每相兩端各一個,合計懸垂礙子六個;張力較小之直線側則以裝腳礙子三個支持。故正確組合為裝腳礙子三個、懸垂礙子六個。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。