民國100年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第46題

安培表與伏特表之表內區別是

題目

安培表與伏特表之表內區別是

  1. (1) 安培表內串聯高電阻,伏特表內並聯低電阻
  2. (2) 安培表內並聯高電阻,伏特表內串聯低電阻
  3. (3) 安培表內串聯低電阻,伏特表內並聯高電阻
  4. (4) 安培表內並聯低電阻,伏特表內串聯高電阻

官方答案

(4) 安培表內並聯低電阻,伏特表內串聯高電阻

解析

安培表測量電流,須與電路串聯,為不影響原電路電流,內阻應極小;其內部是在靈敏電表(達松發爾計)兩端並聯一低電阻(分流器shunt),使大部分電流經分流器流過以擴大量測範圍。伏特表測量電壓,須與電路並聯,為避免自電路分流過多電流,內阻應極大;其內部是在靈敏電表串聯一高電阻(倍率器multiplier),依歐姆定律V=IR,由流經微小電流推算電壓。故正確為安培表內並聯低電阻、伏特表內串聯高電阻。選項1、2、3將串並聯與高低電阻組合錯誤,會導致安培表壓降過大或伏特表分流過多,量測失準。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。