民國100年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第61題
架設標準橫擔裝桿高壓線,若逐條拉設時由
題目
架設標準橫擔裝桿高壓線,若逐條拉設時由
- (1) 左邊
- (2) 右邊
- (3) 中間
- (4) 任何邊先拉線較佳
官方答案
(3) 中間
解析
標準橫擔上三相高壓導線分掛於橫擔左、中、右三個位置,逐條拉線時應先拉中間那一條。原因是中間導線位於橫擔中央,先拉可使拉力平均作用在桿身與橫擔中央,避免電桿因單側受力而偏斜;若先拉左邊或右邊,橫擔會承受偏心力矩,產生扭轉,使電桿倾斜,後續調整困難。先拉中間後,再依序拉兩側,並隨時以支線或拉線維持平衡,可確保桿身垂直與橫擔水平。故任何一邊先拉或左右先拉都不理想。