民國100年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第64題
活線作業換裝三相開關,於投入開關送電後應做
題目
活線作業換裝三相開關,於投入開關送電後應做
- (1) 拆除橡皮毯
- (2) 拆除橡皮線管
- (3) 拆除活線跳線夾
- (4) 拆除安全腳踏板
官方答案
(3) 拆除活線跳線夾
解析
活線換裝三相開關通常先以活線跳線夾並聯旁路,讓負載電流不經過開關;新開關投入送電後,開關已分擔負載,此時應先拆除活線跳線夾,恢復正常迴路,再拆除橡皮毯、橡皮線管等防護器具。若先拆防護具,會增加感電風險,故選拆除活線跳線夾。