民國100年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第75題

某工廠之機器設備總容量為900 K W 、需用率為0 . 6 、負載設備之總功率因數為0 . 8 ,則此工 廠需受電設備容量應為

題目

某工廠之機器設備總容量為900 K W 、需用率為0 . 6 、負載設備之總功率因數為0 . 8 ,則此工 廠需受電設備容量應為

  1. (1) 432
  2. (2) 540
  3. (3) 675
  4. (4) 715 K V A

官方答案

(3) 675

解析

受電設備容量以視在功率KVA計。公式:受電容量=設備總容量×需用率÷功率因數。先求需量功率:900kW×0.6=540kW;再除以功率因數0.8得540÷0.8=675KVA。選項432為900×0.6×0.8之誤乘;540僅為有功需量未計功率因數;715無對應正確計算,故正確為675KVA。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料