民國100年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第1題

三相變壓器15 K V A 變壓比為11400 / 220 V ,其低壓側額定電流約為

題目

三相變壓器15 K V A 變壓比為11400 / 220 V ,其低壓側額定電流約為

  1. (1) 30 A
  2. (2) 37 . 5 A
  3. (3) 39 . 4 A
  4. (4) 68 A

官方答案

(3) 39 . 4 A

解析

三相變壓器低壓側額定電流公式:I=S÷(√3×V)。S=15KVA=15000VA,低壓V=220V。代入:I=15000÷(1.732×220)=15000÷381.04≈39.37A,約39.4A,故選39.4A。選項4之68A係誤用單相公式15000÷220;30A、37.5A為其他錯誤算法,故正確為39.4A。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料