停電線路裝掛接地線的順序為

題目

停電線路裝掛接地線的順序為

  1. (1) 先掛於線路導線然後接地
  2. (2) 先接地後再掛於線路導線
  3. (3) 接地與裝掛同時進行
  4. (4) 不拘先後裝掛均可

官方答案

(2) 先接地後再掛於線路導線

解析

停電線路裝掛接地線時,應先將接地端牢固連接於接地系統,再將接地夾掛於線路導線。若順序顛倒,先掛導線再接地,掛線瞬間作業人員可能承受線路殘餘電壓或感應電壓;先接地可使導線電荷經接地線洩放,確保作業安全。