民國100年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第47題
活線作業前,作業負責人應請值班員將作業饋線之
題目
活線作業前,作業負責人應請值班員將作業饋線之
- (1) 接地電驛
- (2) 過流電驛
- (3) 復閉電驛
- (4) 方向性電驛自動改為手動
官方答案
(3) 復閉電驛
解析
活線作業前,作業負責人應請值班員將該作業饋線之自動復閉電驛(自動重合閘)改為手動,避免線路因瞬間故障跳脫後自動重合送電,危及活線作業人員生命安全。接地、過流、方向性電驛則非此處需改手動者。