民國100年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第74題

配電線路各保護協調開關依序為

題目

配電線路各保護協調開關依序為

  1. (1) C B →F C →復閉器→區分器
  2. (2) 復閉器→區分器→C B →F C
  3. (3) 復閉器→C B →區分器→F C
  4. (4) C B →復閉器→區分器→F C

官方答案

(4) C B →復閉器→區分器→F C

解析

配電線路保護協調由電源側往負載側依序為:CB(變電所斷路器,最先跳脫)→復閉器(自動重合,排除瞬態故障)→區分器(隔離故障區段)→FC(熔絲鏈開關,保護分支線路)。此順序確保故障時只隔離最小範圍,維持大多數用戶供電。故為CB→復閉器→區分器→FC。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料