民國95年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第10題

送電中之比流器欲插裝儀表或測量其電流時,其二次電路須

題目

送電中之比流器欲插裝儀表或測量其電流時,其二次電路須

  1. (1) 保持閉路狀態
  2. (2) 保持開路狀態
  3. (3) 插接電阻
  4. (4) 插接線圈

官方答案

(1) 保持閉路狀態

解析

比流器(CT)二次側絕對不可開路。CT運轉時一次側電流由被測電路決定,若二次開路,二次安匝為零,激磁安匝失去平衡,鐵心磁通與激磁電感劇增,二次側將感應數千伏以上危險高電壓,嚴重危及人員與設備。故插裝儀表或測量電流時,二次電路必須保持閉路(如先以短接線短接,並聯儀表後再拆短接),絕不可處於開路或插接電阻、線圈狀態。故選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。