民國99年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第26題
若於電感性負荷中並聯容量適當之電容器,則可
題目
若於電感性負荷中並聯容量適當之電容器,則可
- (1) 提高功率因數,但加大線路電流
- (2) 降低線路電壓
- (3) 提高功率因數,並可減少線路損失
- (4) 提高功率因數,但會增加線路損失
官方答案
(3) 提高功率因數,並可減少線路損失
解析
並聯電容器供給超前無效功率,可抵銷電感性負載所需的落後無效功率,使功率因數 cosθ 提高。在負載實功率 P 不變下,視在功率 S=P/cosθ 變小,線路電流 I=S/V 隨之下降;線路損失為 I²R,電流減少使損失以平方比例降低,電壓降也同時改善。所以並聯適當容量電容器會提高功率因數並減少線路損失,不會加大電流;「提高功率因數但加大線路電流」或「降低線路電壓」的說法都與事實相反。