民國99年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第34題
三相變壓器15 K V A 變壓比為11400 / 220 V ,其低壓側額定電流約為
題目
三相變壓器15 K V A 變壓比為11400 / 220 V ,其低壓側額定電流約為
- (1) 30 A
- (2) 37 . 5 A
- (3) 39 . 4 A
- (4) 68 A
官方答案
(3) 39 . 4 A
解析
三相變壓器低壓側額定電流公式:I=S÷(√3×V)。S=15KVA=15000VA,低壓V=220V。代入:I=15000÷(1.732×220)=15000÷381.04≈39.37A,約39.4A,故選39.4A。選項4之68A係誤用單相公式15000÷220;30A、37.5A為其他錯誤算法,故正確為39.4A。