民國99年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第49題

三具100 K V A 變壓器以△─△結線供電,倘其中一具燒損,改為以二具以V ─V 結線供電, 則其供電容量約為原總容量之

題目

三具100 K V A 變壓器以△─△結線供電,倘其中一具燒損,改為以二具以V ─V 結線供電, 則其供電容量約為原總容量之

  1. (1) 67
  2. (2) 65
  3. (3) 60
  4. (4) 57 %

官方答案

(4) 57 %

解析

Δ-Δ結線三相總容量為3×100=300KVA。當一具故障改採V-V(開角)結線,兩具各100KVA變壓器可輸出之三相容量為√3×100≈173.2KVA。佔原總容量比例=173.2÷300=0.577≈57%,故選57%。關鍵觀念:開角結線容量為完整三角結線之1/√3(約57.7%),即損失約42.3%容量,但每具變壓器仍維持額定負載。其他選項67%、65%、60%均高估V-V供電能力,不符開角結線容量計算。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。