民國99年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第72題
變壓器試驗項目中,無負載試驗可測出變壓器之
題目
變壓器試驗項目中,無負載試驗可測出變壓器之
- (1) 鐵損
- (2) 銅損
- (3) 絕緣強度
- (4) 二次輸出電流
官方答案
(1) 鐵損
解析
無負載試驗又稱開路試驗:二次側開路、一次側加額定電壓,因二次側沒有負載電流,銅損(I²R)可忽略,所量得的輸入功率即為變壓器鐵損,包含磁滯損與渦流損。銅損須以短路試驗(負載試驗)測得;絕緣強度靠耐壓試驗判定;二次輸出電流屬運轉時的負載量測,均非本試驗所能測出。