民國99年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第79題

普通型桿上變壓器之容許最高負載為

題目

普通型桿上變壓器之容許最高負載為

  1. (1) 100 %
  2. (2) 115 %
  3. (3) 125 %
  4. (4) 175 % 之變壓器額定容量

官方答案

(3) 125 %

解析

普通型桿上變壓器屬油浸自冷式,其容許最高負載為額定容量的125%,這是依溫升與絕緣耐熱能力訂出的短時過載上限,長時間超過會使繞組溫升過高、絕緣加速劣化。100%只是額定連續容量,並非容許的最高值;115%與175%都不符普通型桿上變壓器的規定值。實際運轉仍須同時注意油溫、環境溫度及負載變化,避免長時間滿載於上限。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料