民國100年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科
第71題
兩具同為減極性之單相桿上變壓器( 6 . 9 K V - 120 / 240 V ) ,欲開Y接線,如二次側接線錯誤時, 二次側測得之電壓應為
題目
兩具同為減極性之單相桿上變壓器( 6 . 9 K V - 120 / 240 V ) ,欲開Y接線,如二次側接線錯誤時, 二次側測得之電壓應為
- (1) 220 V
- (2) 380 V
- (3) 460 V
- (4) 600 V
官方答案
(2) 380 V
解析
兩具單相變壓器作開Y(V-V)連接,正常時二次側線電壓為 220V,兩個二次繞組相位差 120°。若其中一具二次側極性接反(接線錯誤),兩繞組相位差變為 60°,外端電壓為其向量和:V = 220 × √3 ≒ 381V,約 380V。可見錯誤接線會使二次側測得電壓升高至約 380V,而非正常的 220V。故選 2。