民國99年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科
第35題
於架設導線增減處或導線線徑不同處之電桿,其拉力不平衡超出電桿設計縱面荷重時,須做
題目
於架設導線增減處或導線線徑不同處之電桿,其拉力不平衡超出電桿設計縱面荷重時,須做
- (1) 單向橫面支線
- (2) 兩側橫面支線
- (3) 縱面支線
- (4) 四方支線補強
官方答案
(3) 縱面支線
解析
依配電線路設計原則,於導線增減處或線徑不同處,線路縱向產生不平衡拉力;當此不平衡拉力超出電桿設計縱面荷重時,須設置縱面支線(順線路方向之支線)以平衡縱向拉力、防止電桿傾倒。故答案選3。選項1、2之單向或兩側橫面支線係平衡橫向風力或轉角所生橫向分力;選項4四方支線用於張力轉角桿等縱橫向皆受力的複雜桿位,非本題所述單純縱向不平衡之情況。