民國98年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第27題

三相四線高壓小角度裝桿方式裝桿,應使用

題目

三相四線高壓小角度裝桿方式裝桿,應使用

  1. (1) 裝腳礙子三個
  2. (2) 裝腳礙子六個
  3. (3) 懸垂礙子三個
  4. (4) 懸垂礙子六個

官方答案

(2) 裝腳礙子六個

解析

小角度裝桿之線路轉角不大,導線張力所產生的側向分力有限,採用裝腳礙子固定即可,不需使用懸垂礙子。施工時每一相導線之進線側與出線側各綁紮於一只裝腳礙子上,三相合計六只,中性線另以裝腳礙子支持。懸垂礙子係用於大角度桿或張力桿,因該處側向拉力大,裝腳礙子無法承受,故本題應選裝腳礙子六個。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料