民國98年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第56題
活線作業登桿前,橡皮手套應施行
題目
活線作業登桿前,橡皮手套應施行
- (1) 捲角試驗
- (2) 耐電壓試驗
- (3) 衝擊試驗
- (4) 空氣試驗
官方答案
(4) 空氣試驗
解析
橡皮手套是活線作業的第一道絕緣防線,登桿前必須做空氣試驗:將手套開口捲起並向內擠壓,觀察是否有空氣從針孔或裂縫逸出(冒泡),確認無破損才能使用。耐電壓試驗屬定期檢驗,由試驗設備施加高壓檢測,不是每次登桿前的例行項目;捲角試驗則是橡皮毯、橡皮管類護具的檢查方式。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。