民國98年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第78題
二具50 K V A 變壓器以V 結線供電時,其供電容量約為
題目
二具50 K V A 變壓器以V 結線供電時,其供電容量約為
- (1) 80
- (2) 87
- (3) 90
- (4) 100 K V A
官方答案
(2) 87
解析
V-V結線(又稱開角三角結線、開放三角結線)是以兩具單相變壓器供應三相電力,因缺一具變壓器,其可供應的總容量並非兩具之和,而是兩具額定容量總和乘以√3/2。本題兩具各50 KVA,額定總和為100 KVA,故實際供電容量=100×(√3/2)=100×0.866=86.6 KVA,約為87 KVA。選項4的100 KVA是把兩具直接相加,未扣除缺一相的損失;選項1的80 KVA則估算過低。V-V結線適用於負載較輕或備用場合,其容量約為同容量三相變壓器組的86.6%。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。