民國101年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第21題
高壓直路全伸出裝置活線作業移線之順序為
題目
高壓直路全伸出裝置活線作業移線之順序為
- (1) 靠近電桿之線開始向外
- (2) 外邊線向內
- (3) 中線開始向外
- (4) 任何線都可以
官方答案
(1) 靠近電桿之線開始向外
解析
全伸出裝置的橫擔上,導線由電桿側往外排列,活線移線時應從最靠近電桿的導線開始,依序往外側移動。原因是作業人員站在電桿附近,先處理內側線可讓身體與其他帶電導線保持固定安全距離;且每移完一條線即恢復定位,避免同時碰觸兩條不同電位的導線。若由外側往內移,人員須越過帶電線,增加感電風險;先移中線或任意線則破壞既定順序,作業空間反而更難控制,故不採用。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。