4 K V 三相四線系統之中性線,應採用特種接地,接地電阻應保持在

題目

11 . 4 K V 三相四線系統之中性線,應採用特種接地,接地電阻應保持在

  1. (1) 25 Ω
  2. (2) 50 Ω
  3. (3) 75 Ω
  4. (4) 100 Ω 以下

官方答案

(1) 25 Ω

解析

11.4kV三相四線系統之中性線須採特種接地,依電氣設備裝置規則及配電線路裝修規範,此類高壓系統中性線特種接地之接地電阻應保持在25Ω以下。其目的在使中性點接地電位穩定,故障時能提供足夠故障電流迴路使保護設備確實動作,並限制接地故障電壓以維人員與設備安全。選項2之50Ω多適用於低壓特種接地;選項3、4數值過大,故障時無法有效限制電位與提供足夠動作電流,故以25Ω為正確。