民國101年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第44題
送電中之比流器欲插裝儀表或測量其電流時,其二次電路須
題目
送電中之比流器欲插裝儀表或測量其電流時,其二次電路須
- (1) 保持閉路狀態
- (2) 保持開路狀態
- (3) 插接電阻
- (4) 插接線圈
官方答案
(1) 保持閉路狀態
解析
比流器(CT)二次側絕對不可開路。CT運轉時一次側電流由被測電路決定,若二次開路,二次安匝為零,激磁安匝失去平衡,鐵心磁通與激磁電感劇增,二次側將感應數千伏以上危險高電壓,嚴重危及人員與設備。故插裝儀表或測量電流時,二次電路必須保持閉路(如先以短接線短接,並聯儀表後再拆短接),絕不可處於開路或插接電阻、線圈狀態。故選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。