民國101年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第60題

架空配電線路相序之表示,原則上是面向電源最右方之一線為

題目

架空配電線路相序之表示,原則上是面向電源最右方之一線為

  1. (1) A 相
  2. (2) B 相
  3. (3) C 相
  4. (4) N 相

官方答案

(1) A 相

解析

依架空配電線路相序標示慣例,面向電源(或由用戶端面向電源方向)時,自右側起依序為 A、B、C 三相,亦即最右方之一線為 A 相,中間為 B 相,最左方為 C 相。此一慣例可確保施工架線、引接與維護時三相對應一致,避免因相序錯接造成電動機反轉或相位錯誤等異常。選項2、3、4所標示之相別均與此標準慣例不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。